一、单选(共 35 道试题,共 70 分。)  V 1.  
A. A
B. B
C. C
D. D

2.  
A. A
B. B
C. C
D. D

3.  目前在220KV及以上电压的配电装置中,应用最广泛的断路器是()
A. 油断路器
B. 压缩空气断路器
C. SF6断路器
D. 真空断路器

4.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;
A. 40℃
B. 55℃
C. 70℃
D. 90℃

5.  三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()
A. 导体的机械强度
B. 导体的形状
C. 导体的布置位置
D. 导体的形状及相对位置

6.  
A. A
B. B
C. C
D. D

7.  线路停电的操作顺序是 ()
A. 先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器
B. 先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器
C. 先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关
D. 先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关

8.  在10KV出线上,电流互感器通常()
A. 三相式星形接线
B. 两相式不完全星形接线
C. 三相式三角形接线
D. 单相式接线

9.  少油式断路器中油的用途是()
A. 绝缘
B. 灭弧
C. 冷却
D. 隔离

10.  
A. A
B. B
C. C
D. D

11.  在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()
A. a
B. a>L
C. a=L
D. a≠L

12.  按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
A. 必须经济截面小于标准截面
B. 必须经济截面大于标准截面
C. 必须经济截面等于标准截面
D. 经济截面可能大于或小于标准截面

13.  大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用()
A. 单母线
B. 双母线
C. 单母线分段
D. 双母线分段

14.  在下列设备选择与校验项目中,不适用于高压隔离开关的是()
A. 额定电流
B. 额定电压
C. 额定开断电流
D. 额定峰值耐受电流

15.  
A. A
B. B
C. C
D. D

16.  
A. 用于导体散热和温度的上升
B. 全部用于导体散热
C. 全部用于导体温升
D. 用于导体热膨胀

17.  配电装置的母线截面积选择是按( )
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定

18.  
A. A
B. B
C. C
D. D

19.  矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
A. 前者大于后者
B. 前者小于后者
C. 二者相等
D. 可大也可小

20.  大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()
A. 明备用
B. 暗备用
C. 与系统相连的主变兼作备用
D. 快速启动的柴油发电机组

21.  加装旁路母线的唯一目的是()
A. 检修变压器不停电
B. 检修线路不停电
C. 检修母线不停电
D. 检修出线断路器不停电

22.  与导体长期发热的稳定温升有关的是()
A. 起始温升
B. 起始温升和载流量
C. 载流量
D. 起始温度

23.  装设分段电抗器的作用是 ()
A. 限制母线回路中的短路电流
B. 吸收多余的无功功率
C. 改善母线的电压质量
D. 改进用户的功率因数

24.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度;
A. 100℃
B. 150℃
C. 65℃
D. 90℃

25.  水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在()
A. B相
B. C相
C. A相
D. 边相

26.  
A. A
B. B
C. C
D. D

27.  断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
B. 各极触头间电弧最终熄灭为止
C. 首相触头电弧熄灭为止
D. 主触头分离瞬间为止

28.  发电机引出线导体截面积选择是按()
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定

29.  短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
A. I类负荷
B. II类负荷
C. III类负荷
D. 不停电负荷

30.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;
A. 1210N/m
B. 1230N/m
C. 1260N/m
D. 1290N/m

31.  电压互感器0.5级准确度级标准条件是()
A. 电压误差±0.5%
B. 相位误差0.5°
C. 电压误差±0.5伏
D. 相位误差0.5′

32.  采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是()
A. 提高开断能力
B. 均衡电压
C. 阻隔直流
D. 匹配参数

33.  
A. A
B. B
C. C
D. D

34.  当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为()
A. 60℃
B. 70℃
C. 85℃
D. 105℃

35.  
A. A
B. B
C. C
D. D



二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)  V 1.  外桥形电气主接线适用于()
A. 水电厂
B. 火电厂
C. 桥路有穿越功率
D. 出线的线路长、雷击率高
E. 桥路无穿越功率

2.  隔离开关的主要用途()
A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
C. 分合避雷器、电压互感器
D. 分、合空载母线
E. 断开负荷电流

3.  厂用供电电源包括()
A. 工作电源
B. 备用启动电源
C. 事故保安电源
D. 照明电源

4.  发电厂高压厂用电电压可采用()
A. 3KV
B. 6KV
C. 10KV
D. 35KV
E. 110KV

5.  导体热量的耗散形式有()
A. 日照
B. 对流
C. 辐射
D. 导热
















                                  谋学网www.mouxue.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-3-29 06:09 , Processed in 0.119261 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表