一、单选题(共 20 道试题,共 100 分。)V
1. 变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及()等。
A. 绕组间的相间故障
B. 出线上的相间故障
C. 绕组与铁芯之间的单相接地故障
D. 一相绕组匝间短路
满分:5 分
2. 变电站的主要调压手段是()和控制无功功率补偿电容器。
A. 低频减负荷
B. 调节有载调压变压器分接头位置
C. 采用备用电源自投装置
D. 采用自动重合闸装置
满分:5 分
3. 瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时()。
A. 保护有最大的保护范围
B. 保护有最小的保护范围
C. 保护范围无论何时均相同
满分:5 分
4. 距离保护装置反应()而动作。
A. 测量阻抗增大
B. 测量阻抗降低
C. 电流增大
D. 电压降低
满分:5 分
5. 距离保护装置反应()而动作。
A. 测量阻抗增大
B. 测量阻抗降低
C. 电流增大
D. 电压降低
满分:5 分
6. 在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按()降低自动减负荷装置。
A. 电压
B. 电流
C. 频率
满分:5 分
7. 三段式零序电流保护中第II段为()。
A. 瞬时零序电流速断保护
B. 限时零序电流速断保护
C. 零序过电流保护
满分:5 分
8. 变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即试验位置和()。
A. 重合闸位置
B. 合闸位置
C. 信号位置
D. 跳闸位置
满分:5 分
9. 变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及()等。
A. 绕组间的相间故障
B. 出线上的相间故障
C. 绕组与铁芯之间的单相接地故障
D. 一相绕组匝间短路
满分:5 分
10. 电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将()。
A. 带时限动作于跳闸
B. 动作于信号
C. 减负荷
满分:5 分
11. 变压器在外部短路时差动保护将()。
A. 正确动作
B. 误动作
C. 不动作
满分:5 分
12. 高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、()以及一相绕组的匝间短路。
A. 高压套管短路故障
B. 单相接地短路
C. 起动时间过长
D. 低压套管短路故障
满分:5 分
13. 变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量()。
A. 减小
B. 增大
C. 不变
满分:5 分
14. 电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的()。
A. 主保护
B. 后备保护
C. 主要保护
满分:5 分
15. 瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为()。
A. 躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流
B. 躲过本线路末端短路可能出现的最小短路电流
C. 躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流
满分:5 分
16. 变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量()。
A. 较小
B. 较大
C. 不变
满分:5 分
17. 变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过()整定。
A. 变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流
B. 变压器空载投入时的励磁涌流
C. 最大负荷电流
D. 最小负荷电流
满分:5 分
18. 对于容量在()并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。
A. 6300 kVA以上
B. 2000 kVA以上
C. 800kVA及以上
D. 400kVA及以上
满分:5 分
19. 变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将()。
A. 正确动作
B. 误动作
C. 不动作
满分:5 分
20. 定时限过电流保护近后备灵敏系数要求()。
A. 大于1.2
B. 大于1.3 - 1.5
C. 小于 1.2
D. 小于1.3 - 1.5
满分:5 分