谋学网: www.mouxue.com 主要提供奥鹏作业答案,奥鹏12秋在线作业答案,奥鹏离线作业答案和奥鹏毕业论文以及提供代做作业服务,致力打造中国最专业远程教育辅导社区) C8 Z0 y3 u, h5 w8 P9 ], G: u

& M0 B2 ]$ p% T: ]& Y* F" a( l一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;4 j- ?: o3 t5 v" b' |
A. 130.8kA2s
2 h3 O5 I9 Y8 [0 PB. 143.9kA2s
) x0 [7 x% w* Y0 O( h3 X- aC. 162.6kA2s" i; b, Q( W  ~: Y
D. 150.6kA2s5 H( [. |! E# \7 K7 ~$ l9 K+ m! t
      满分:2  分/ a' A/ G% U9 b/ s9 C$ F" Q
2.  为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(), f& Y9 @& i' y+ _
A. 5%$ W8 ~7 Q" O- ?, H& }
B. 6%( H. V) ~0 d2 _; Y5 n
C. 7%) w9 m5 s' n" e# q
D. 8%9 r. m' P0 @$ ~9 |
      满分:2  分
$ m, T4 M/ K( V  `3.  铝母线短路时的发热允许温度是()
( L2 s/ }4 z: K& AA. 70℃3 |# Z8 T  u6 Q3 i; `  P; u
B. 98℃$ E, N/ F4 o! n2 g% G+ Z6 ]% b5 w2 q+ j
C. 200℃
3 c# W7 q; V; X" e' lD. 300℃# t  c% @" u* G- q9 G
      满分:2  分5 h! b5 r" G; F4 G% G
4.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 2.计算发电机引出线的经济截面;
. p3 f. ^9 F- {6 ?0 _A. 1251mm2) g! Y- Z) L9 g0 ^
B. 1327mm2$ i; n7 ~, J3 }: z8 v1 t
C. 1361mm2
# ]2 a) X( n3 w* E/ a- C6 zD. 1395mm28 O9 |3 @1 J( m8 G7 l5 t$ \, a
      满分:2  分
2 N. t: O; Q0 q' E) v7 Y5.    X% Y6 g+ {, g6 t5 |6 ]2 I& _
A. A( X1 m/ z+ O# }
B. B
5 F. Y+ {. G3 c, p% Y+ V7 cC. C
% w$ @3 u" Q: g. Y: E8 AD. D
3 b6 }6 X, a% o! \      满分:2  分- P# H& `7 h* V( f% S
6.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 16、计算相间应力$ n: N  G+ }# Y) x. ?& a7 P( |
A. 9.64x106Pa
, Z5 k5 H' o" M* U0 U: q2 |B. 10.64x106Pa3 `: L- e/ ^0 E  ~3 T3 y8 B0 L1 s" u
C. 11.64x106Pa
. C* R" M3 I- }, R8 QD. 12.64x106Pa5 b4 k0 g7 l8 t3 O; t
      满分:2  分4 A) }# \; ^' i) f( O; {$ U& s' ~4 v
7.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 1.发电机引出线最大长期工作电流()
  F* s/ C, B  V/ X4 J7 Y% D$ WA. 1443A7 R4 [5 H% P8 {& e
B. 1343A
/ u% i+ k' V3 _/ u: LC. 1413A
4 @& m  E* S. e6 H, Q$ c  H$ Y& PD. 1483A+ v. l* L1 h4 B4 S9 `
      满分:2  分
) q/ T0 J7 X( q8.  如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用(). q1 W$ I; R9 l$ P; W% z" u6 C
A. 双母线接线' ^* {& u0 N/ N" N# P: \' m
B. 双母线分段带旁路接线
; R4 B/ R2 j0 j$ N6 ~+ G8 o& p% f3 ^5 C" qC. 二分之三接线
2 K/ G7 U8 `' ND. 多角形接线
- `" ?7 \% B6 e$ e4 a4 j      满分:2  分
* C9 M! c4 f) V9.  短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
- K) o) y+ Q1 b$ A, y5 kA. I类负荷7 _% D- w* g+ _( i9 a$ X
B. II类负荷2 s, s5 t" S+ u/ h  E
C. III类负荷
/ s' n+ l3 r  V4 }; tD. 不停电负荷* X4 o3 Z6 e# u: h% b! U& c" h7 J
      满分:2  分# y0 r1 S9 \2 O5 y  A6 \
10.  大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用()
' [( y3 f7 i( Y& j' G% B4 fA. 明备用
# c; e1 k' [: J, `& I* q; s5 JB. 暗备用0 @# A) x8 e7 U7 k) e3 u
C. 与系统相连的主变兼作备用: r8 F; }' L! \8 {: \) Q9 E+ I
D. 快速启动的柴油发电机组
; n) e: |- H) W: s" k; ?; u& y( d7 u      满分:2  分
( u% \1 r* w* u6 [9 _11.  8 P5 ]' V( G5 U) w" F) i& K1 @8 R  }
A. A) ?2 r, @; \+ T4 G- U' F
B. B
1 \1 Y6 Z! I- `" ?C. C2 m0 U/ D* n4 I
D. D
( i5 U) t8 G4 a; A8 ^* ~5 n0 v      满分:2  分) f* {, t$ F) C8 @% [
12.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 12、 按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算作用在母线上的最大电动力;4 Y; m4 y- n( Q' y: W! h1 E* P
A. 1210N/m" Q) p2 Q. y$ l/ J: [: t
B. 1230N/m
5 e9 B, y, _8 M: MC. 1260N/m
4 e, ?, G- `+ R8 F/ p; hD. 1290N/m
) c7 X1 H  r6 V5 s1 ~1 x      满分:2  分
0 w* ?3 U1 V- Q$ C. h13.  8 H- f' p: c/ w/ F0 v+ i9 p
A. A
& V( e" g" t  {9 ]. wB. B- ^) z, F: @0 j. L- k, `  F  H3 E+ S' X
C. C* z2 o3 I8 S% ~
D. D
0 w1 i' n  M( {7 C2 b      满分:2  分* f4 O( K& R' F" [9 m$ w) o0 o
14.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 4、若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其实际载流量;
# K; j# B# t2 {4 y; x' b0 P1 FA. 1795A3 p" }: L" ^( Z  J+ l( U
B. 1765A
/ q6 l0 J* @( _; C5 Q# ?/ SC. 1815A5 w0 J" u+ o. C2 d9 s/ z
D. 1840A' ^0 f9 `6 d/ r
      满分:2  分9 S- g4 Y* `/ ^- ?- j
15.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 8、计算非周期分量热效应;, v# n5 c& y& X9 n1 q2 D: q
A. 156.8kA2s5 U! X, _: t0 R- Z& i
B. 143.9kA2s
, q' _( \" q1 B7 I6 e7 `, L9 fC. 162.6kA2s
4 U" `( Z" A0 L+ E9 R: RD. 170.6kA2s
: C( C$ j# j0 l      满分:2  分
5 s- i+ ~7 ~& @1 J) b- Y16.  110KV电压等级配电装置的母线可采用()9 X& I! Z5 E) |& n
A. 矩形母线
+ O: c9 p- o. X+ GB. 槽形母线) S' l- i& ?8 B. ]
C. 管形母线
6 I2 }& H, S8 _2 \7 Q: xD. 封闭母线" g+ I' K0 o) Y: y
      满分:2  分+ M$ D* S  L& l2 l7 l
17.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;
% d% {* x' Q1 O( T- R' DA. 40℃
. u6 k0 X1 T  o9 mB. 55℃
3 `) F# n4 {% t& W& Q; T7 ^5 G; RC. 70℃
3 T. }+ a" y8 \/ X) q; s4 HD. 90℃4 f- y; H/ q' m. o' U2 ^3 R
      满分:2  分4 I( u; P& x2 _0 B; O) |! w
18.  5 I5 ~" ]0 Z# x8 f) K3 |: ?2 W
A. A
  j3 D2 Y; \& Z8 rB. B! V3 P. ~3 b6 o* z
C. C! e# M- A6 }- v2 s
D. D
" ]; b7 `  s: p/ F$ \# o      满分:2  分
6 K! @" j! @( U+ `( D- I8 y9 Q19.  按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()* P* x- Y( L/ ?  R
A. 必须经济截面小于标准截面
2 g6 V! f$ \6 v& N- s, oB. 必须经济截面大于标准截面* A, E! |# I0 y: e6 R- v: ^
C. 必须经济截面等于标准截面
+ E+ o/ i; [0 l8 i8 y2 _( kD. 经济截面可能大于或小于标准截面
( Z  ]% D) q: l! G9 v      满分:2  分
6 {0 v8 A. l9 Q0 H/ X20.  电流互感器正常运行时二次侧不允许()5 a  ]3 y) B$ P
A. 短路
6 t# f  N& h) e  PB. 接地4 W* g7 S% [, ~/ O! i3 G; Q
C. 开路
$ S* D1 ^# x0 H3 RD. 都不允许
4 I4 j/ J# w( @4 H; `      满分:2  分
, O9 q% S8 {, |. Q21.  
% c0 }' H; A3 a, S! xA. A! v: \3 k  Z9 n2 C9 Z
B. B6 E; o, x# k3 R
C. C
1 Y0 Y" U/ U0 s* F4 ?+ [- G# WD. D
* t. f. r- L4 r# a) K3 r0 o      满分:2  分
/ W9 ]: l+ ?/ X7 _" K9 D7 W0 W' W22.  第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好()" v" H, d$ h. @1 c5 ~* f
A. 第一台8 q  f" i' Q. s1 j
B. 第二台7 t; G7 @) ^/ f5 c
C. 一样! j$ \$ H& R1 @% x/ u) i0 W% D
D. 不确定! F/ l: z/ T- B2 [0 V
      满分:2  分) A; v# J) Z; o8 K
23.  
5 O' u' D' h8 E8 FA. A! x, |9 ?& ]5 y6 E
B. B
3 s8 ^# v0 r- L% v' f3 C2 hC. C. x/ h! O' d$ M* [+ R1 W
D. D
0 z  [  \; ]9 l+ w: f9 |1 j' J      满分:2  分; E: Q; Z; h$ n5 H5 H
24.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 6、计算短路切除时间;
( Q, c9 C0 `" S$ o- I: UA. 0.1秒9 w$ N  g2 J% B% }- q
B. 0.2秒9 w: P/ |7 k( A, ]
C. 0.3秒8 t4 w" _# o: b* S* U) G% V6 N
D. 0.4秒) |0 {0 Z. x9 U$ h( E' v/ X
      满分:2  分1 U  z9 ~, o: J4 n" H; D
25.  在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()3 `5 D, M7 \" l/ n0 g5 C9 Y' k! p
A. a
  K$ ~! i. T7 t3 G7 [- bB. a>L
0 X1 V) I) ~! s' MC. a=L
. C6 H# m0 G/ k% }  L9 eD. a≠L
! g* O+ D( @! a/ |      满分:2  分* j- ]& T) H4 o
26.  三相电动力计算公式中的形状系数K决定于 ()
9 y5 D0 D8 G# E% {" k3 O. hA. 导体的机械强度
; i$ Z: ~+ r9 Q1 Z6 I" EB. 导体的形状
& C  n& p8 Q9 _" U" O/ C) w6 yC. 导体的布置位置
( a. j% }  X! ~0 X4 l. iD. 导体的形状及相对位置
, B! H5 t9 _) n5 S      满分:2  分. d4 t. K6 {' d3 N2 @
27.  与导体长期发热的稳定温升有关的是()
" W% O6 s: B0 j, s" a# @A. 起始温升
/ E! |* i+ d6 m+ @! H* ^B. 起始温升和载流量7 M% ?* Y5 S3 _, `: z, G
C. 载流量/ x& _) V# a' o
D. 起始温度/ t) b4 o6 H' a$ ]( C
      满分:2  分
8 e: p; ?4 k2 Q28.  一台半断路器接线是属于()- y, d/ l. Z! h- d7 X% H3 E- F
A. 多角形接线
1 i* D8 r4 ?' _1 ?/ r3 _B. 桥形接线' B0 K- }; W+ ]7 {! S  K( z/ _
C. 具有两组母线的接线( k  e% g' Q2 n7 F; t
D. 无母线接线0 \& \/ L  a- x5 E
      满分:2  分
! l/ C( P  z7 D9 l) g9 P29.  电压互感器0.5级准确度级标准条件是()
: }- m$ Z$ p! Q* @A. 电压误差±0.5%  k9 o) V+ Q* j% r; N5 ^% A
B. 相位误差0.5°
$ o( f0 [7 q& e) S8 g/ qC. 电压误差±0.5伏" e( w- [5 j7 I9 s  i' ^- r
D. 相位误差0.5′* e5 X: c8 v+ y2 s! G1 s( N# y
      满分:2  分
: @; H! C0 r4 ~- Z3 u1 u; ~30.  
- l0 c% @) C" K; UA. 用于导体散热和温度的上升  s( Y/ G: ^! m7 g4 l, ~
B. 全部用于导体散热' r' N6 D  e8 M( i7 L$ C
C. 全部用于导体温升
: @5 x' t* [: L+ T! c0 C" `; e3 sD. 用于导体热膨胀
+ L4 d+ V. H9 w" a      满分:2  分7 k" J, q% c$ g' l% O$ B& N
31.  装设分段电抗器的作用是 ()
8 l8 g7 F9 R, a1 z& XA. 限制母线回路中的短路电流
# G7 i8 h4 [+ V* k( w; \. |B. 吸收多余的无功功率
7 R! U9 p5 L2 o, xC. 改善母线的电压质量4 `- x" K" b7 E- q0 P1 F: k+ i
D. 改进用户的功率因数2 I; s+ G( [6 h: w  W% Z
      满分:2  分
+ Q5 e. Q: S% j1 c4 ^" ~32.  
9 ^3 c3 Z% e! ^6 f/ HA. A
" A" B- y- r- a2 p0 _5 N3 L; r7 d3 GB. B0 {& ?4 ?/ K6 z! r: u% _
C. C7 B2 r: Q4 v2 [1 b& h8 I
D. D
" c" K5 T, R, Z0 F+ t      满分:2  分$ s/ ~  u' z3 {6 Q- `' L: o
33.  在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流要()2 C6 {8 B: \$ m# k) g+ B- S  w: B
A. 大
- u( _, d: }8 T5 w/ g9 CB. 小% J+ t3 W8 `- `- |" P! G0 j
C. 一样
- c) E$ \( o3 Y1 wD. 可大可小3 Q) z' y9 x. @  X" p1 {: m
      满分:2  分: Y1 w( l8 F  Y1 t
34.  在10KV出线上,电流互感器通常()
2 P. \7 T3 q) ?. l* q; v) d4 w4 O$ m  nA. 三相式星形接线
% P! N- }* ~7 W( ?4 QB. 两相式不完全星形接线
* ~5 [, ^, ?# a* ~C. 三相式三角形接线
& N- }2 ]6 k5 w) A  D7 [5 w+ m0 i0 BD. 单相式接线1 w% W4 `- V) l
      满分:2  分
3 n" F1 G" L; m6 `2 s  I0 f35.  矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
* ~9 L) A7 L: S& N' M" K5 jA. 前者大于后者
4 I- O% g  y1 F* hB. 前者小于后者
2 J. [% u$ G" c% _4 ^- EC. 二者相等
6 A+ N3 f/ ]0 YD. 可大也可小+ l$ y6 \  P8 _  H6 D
      满分:2  分 / V4 z6 O0 g0 }( M* D
3 |* `0 `4 I0 T+ v7 H
二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1.  厂用供电电源包括()/ v9 S( o$ P0 n8 V! p5 p
A. 工作电源4 ^# {: M: \! t0 h
B. 备用启动电源  N' Q# @2 H, X! e5 w7 T2 t7 F
C. 事故保安电源
0 d6 c3 S4 m/ ?1 O) LD. 照明电源! b7 o! W7 C9 A6 c) w+ w
      满分:6  分
4 B# U8 [/ K% `2.  导体热量的耗散形式有()6 s8 X1 z: m5 H' V2 p
A. 日照
" l$ b7 A* t9 W$ q; d8 K9 yB. 对流
2 O5 s3 }# U; ]0 F3 wC. 辐射2 {5 Q8 o9 a. R8 r- \  ^/ u
D. 导热6 g# E4 A  p( F/ s3 @& E
      满分:6  分  P. P8 x* v6 i: w. u3 r) C% b9 _! {* V
3.  外桥形电气主接线适用于()& [. _" T+ S" L3 j9 B
A. 水电厂/ p# _- N: p5 [0 I5 n: f
B. 火电厂
3 ]8 T' N2 a0 Z4 ^% C0 VC. 桥路有穿越功率, I2 z( u& J2 k1 B
D. 出线的线路长、雷击率高+ d, b3 o  i1 S$ W* D* @) x$ h
E. 桥路无穿越功率
- |# O: e" u5 X; d. `0 S! t      满分:6  分/ Y: x) g" F" q4 h3 C/ b$ I
4.  隔离开关的主要用途()
# r$ y5 k4 N, y' n" z6 J/ SA. 隔离电压确保检修其它设备时的安全- X* t* ]0 k% w8 g8 l6 h' \- V
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
7 h- A) T& Q$ {' |6 @; J  vC. 分合避雷器、电压互感器3 p, ?1 X! U$ I
D. 分、合空载母线6 y5 ^+ E2 F  c5 J* w
E. 断开负荷电流
' d6 A9 d7 c5 h1 Q      满分:6  分! p4 ]  x* N. o7 S5 L
5.  电流互感器的额定容量可表示为()
9 E3 F' l) I, P2 X+ @  {A. VA(伏安)
2 g. k* h: j5 EB. Ω(欧姆)
9 A+ Z& x: J# h5 r, Y; T1 m( MC. A(安)
+ w3 t6 O7 w( f0 fD. W(瓦)
/ H6 t0 E5 Y9 r+ w) g4 X" ?) M# vE. Var(乏)
# R: @0 }! p" n" y8 X      满分:6  分 : f/ i% V* M- i3 b( W1 S% F