一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 14、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算每相2条导体间的电动力;
A. 6372.5N/m
B. 6254.5N/m
C. 6312.5N/m
D. 6342.5N/m
      满分:2  分
2.  
A. A
B. B
C. C
D. D
      满分:2  分
3.  
A. A
B. B
C. C
D. D
      满分:2  分
4.  装设分段电抗器的作用是 ()
A. 限制母线回路中的短路电流
B. 吸收多余的无功功率
C. 改善母线的电压质量
D. 改进用户的功率因数
      满分:2  分
5.  短时停电可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量下降的负荷称为()
A. I类负荷
B. II类负荷
C. III类负荷
D. 不停电负荷
      满分:2  分
6.  
A. 用于导体散热和温度的上升
B. 全部用于导体散热
C. 全部用于导体温升
D. 用于导体热膨胀
      满分:2  分
7.  电压互感器0.5级准确度级标准条件是()
A. 电压误差±0.5%
B. 相位误差0.5°
C. 电压误差±0.5伏
D. 相位误差0.5′
      满分:2  分
8.  当环境温度为+25℃时,铝导体长期发热的允许温度为()
A. 60℃
B. 70℃
C. 85℃
D. 105℃
      满分:2  分
9.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 10、计算热稳定最小截面;
A. 195mm2
B. 235mm2
C. 251mm2
D. 212.5mm2
      满分:2  分
10.  按经济电流密度选择导体截面时,选定的母线截面()
A. 必须经济截面小于标准截面
B. 必须经济截面大于标准截面
C. 必须经济截面等于标准截面
D. 经济截面可能大于或小于标准截面
      满分:2  分
11.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。12.  隔离开关的用途之一是()
A. 切断负荷电流
B. 切断短路电流
C. 拉合小电流回路
D. 拉合大电流回路
      满分:2  分
13.  矩形截面导体竖放比平放散热效果()
A. 好
B. 差
C. 一样
D. 可好可差
      满分:2  分
14.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 7、计算周期分量热效应;
A. 130.8kA2s
B. 143.9kA2s
C. 162.6kA2s
D. 150.6kA2s
      满分:2  分
15.  断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到()
A. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
B. 各极触头间电弧最终熄灭为止
C. 首相触头电弧熄灭为止
D. 主触头分离瞬间为止
      满分:2  分
16.  
A. A
B. B
C. C
D. D
      满分:2  分
17.  110KV电压等级配电装置的母线可采用()
A. 矩形母线
B. 槽形母线
C. 管形母线
D. 封闭母线
      满分:2  分
18.  
A. A
B. B
C. C
D. D
      满分:2  分
19.  矩形导体长边垂直布置与长边水平布置相比,额定载流量()
A. 前者大于后者
B. 前者小于后者
C. 二者相等
D. 可大也可小
      满分:2  分
20.  配电装置的母线截面积选择是按( )
A. 长期发热允许电流
B. 经济电流密度
C. 热稳定
D. 动稳定
      满分:2  分
21.  
A. A
B. B
C. C
D. D
      满分:2  分
22.  
A. A
B. B
C. C
D. D
      满分:2  分
23.  第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的限流好()
A. 第一台
B. 第二台
C. 一样
D. 不确定
      满分:2  分
24.  铝母线短路时的发热允许温度是()
A. 70℃
B. 98℃
C. 200℃
D. 300℃
      满分:2  分
25.  水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在()
A. B相
B. C相
C. A相
D. 边相
      满分:2  分
26.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 5、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路前母线工作温度;
A. 40℃
B. 55℃
C. 70℃
D. 90℃
      满分:2  分
27.  电压互感器正常运行时二次侧不允许()
A. 短路
B. 接地
C. 开路
D. 都不允许
      满分:2  分
28.  与导体长期发热的稳定温升有关的是()
A. 起始温升
B. 起始温升和载流量
C. 载流量
D. 起始温度
      满分:2  分
29.  在计算电动力时,当两矩形导体之间净距a与矩形导体截面周长L之间满足下述何种关系时,形状系数K可取为1()
A. a
B. a>L
C. a=L
D. a≠L
      满分:2  分
30.  采用多断口断路器,常在触头之间并联1000-2000pF的小电容,其作用是()
A. 提高开断能力
B. 均衡电压
C. 阻隔直流
D. 匹配参数
      满分:2  分
31.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。32.  发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量()
A. 增大
B. 减小
C. 一样
D. 不确定
      满分:2  分
33.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 9、按4中所选导体(2×(80×8)的铝矩形母线)计算短路时最高工作温度;
A. 100℃
B. 150℃
C. 65℃
D. 90℃
      满分:2  分
34.  已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,Itk/2 = 22kA,Itk = 20kA。短路电流冲击系数为1.8。继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。 16、计算相间应力
A. 9.64x106Pa
B. 10.64x106Pa
C. 11.64x106Pa
D. 12.64x106Pa
      满分:2  分
35.  加装旁路母线的唯一目的是()
A. 检修变压器不停电
B. 检修线路不停电
C. 检修母线不停电
D. 检修出线断路器不停电
      满分:2  分

二、多选题(共 5 道试题,共 30 分。)V 1.  电流互感器的额定容量可表示为()
A. VA(伏安)
B. Ω(欧姆)
C. A(安)
D. W(瓦)
E. Var(乏)
      满分:6  分
2.  分裂电抗器的合理运行方式是() DE ,中 A.一臂接入负荷,另一臂接入发电机 B.一臂接入负荷,另一臂接入无功补偿装置 C.一臂接入发电机,另一臂接入无功补偿装置 D.双臂均接入负荷 E.双臂均接入发电机
A. 一臂接入负荷,另一臂接入发电机
B. 一臂接入负荷,另一臂接入无功补偿装置
C. 一臂接入发电机,另一臂接入无功补偿装置
D. 双臂均接入负荷
E. 双臂均接入发电机
      满分:6  分
3.  厂用供电电源包括()
A. 工作电源
B. 备用启动电源
C. 事故保安电源
D. 照明电源
      满分:6  分
4.  隔离开关的主要用途()
A. 隔离电压确保检修其它设备时的安全
B. 倒闸操作,配合断路器完成运行方式转换
C. 分合避雷器、电压互感器
D. 分、合空载母线
E. 断开负荷电流
      满分:6  分
5.  外桥形电气主接线适用于()
A. 水电厂
B. 火电厂
C. 桥路有穿越功率
D. 出线的线路长、雷击率高
E. 桥路无穿越功率
      满分:6  分