东北大学继续教育学院
工厂供电及节能技术I 复习题1
一、判断题(2分/题)
1. 变电所有变换电压的功能。( √ )
2. 电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。( √ )
3. 居民生活用电属于一级负荷。( × )
4. 变压器的有功功率损耗包括铁损和铜损两部分。(√ )
5. 高压深入负荷中心的直降配电方式仍然需要建设总降压变电所。(× )
6. 照明设备属于短时工作制设备。(× )
7. 短路的形式有三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路。( √ )
8. 在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。( × )
9. 变压器的差动保护主要是利用故障时产生的不平衡电流来动作的。( √ )
10. 对于铝裸线,通常其载流量是同样截面的铝芯绝缘线的1.5倍。( √ )
二、选择题(2分/题)
1. 小接地电流系统包括(C )
A中性点不接地和中性点直接接地 B中性点直接接地和中性点经阻抗接地
C中性点经阻抗接地和中性点不接地
2. 发电机的额定电压一般高于同级电网电压(B )
A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10%
3. 电力变压器一次绕组直接与发电机相连时的额定电压( A)
A高于同级电网额定电压5% B等于同级电网额定电压
C低于同级电网额定电压5% D高于同级电网额定电压10%
4. 在配电设计中,通常采用 (B ) 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A.20min B.30min C.60min D.90min
5. 电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为( D)时的有功功率。
A.15% B.25% C.50% D.100%
6. 下列对尖峰电流的说法错误的是(C )
A、是持续时间1-2s的短时最大负荷电流
B、用来来选择熔断器和低压断路器
C、用于相间短路灵敏度的校验
D、用来整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等
7. 当某一用电设备给定瞬间的端电压为额定电压的1.1倍时电压偏差为(B )
A、5% B、10% C、-5% D、-10%
8. 电力线路允许的电压偏差是(D )。
A、10% B、+10% C、5% D、+5%
9. 对于高压侧为( D )KVA及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,应装设过电流保护,电流速断保护和瓦斯保护。
A、10 B、35 C、110 D、220
10. 下列哪项不属于与负荷曲线和负荷计算有关的物理量? ( D )
A.年最大负荷 B.年最大负荷利用时间
C.平均负荷 D.负荷常数、
11. 在远离发电机的无限大容量系统中短路时,两相短路电流和单相电流均较三相短路电流( A)
A、小 B、大 C、一样 D、不能比较
12. 用于电气设备选择校验的短路电流,应该采用(A )短路电流
A三相 B、两相 C、单相
13. 确定用电设备计算负荷,下列说法错误的是(D )。
A我国目前普遍采用的确定用电设备计算负荷的方法,有需要系数法和二项式法
B按二项式法计算结果比按需要系数法计算结果较大
C用电设备较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法
D用电设备较少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用需要系数法
14. 对以下描述正确的是(D )
A QS有明显的断开间隙,有灭弧装置
B QL无明显的断开间隙,有灭弧装置
C QF无明显的断开间隙,无灭弧装置
D QL不能断开短路电流,有灭弧装置
15. 高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关及高压断路器的文字符号分别为(A)
A、FU QS QL DF B、 FU QL DF QS
C、QL DF FU QS D、FU DF QS QL
16. 瓦斯保护在变压器轻微故障时,会(C )
A 动作于跳闸
B 不动作
C 动作于信号
D 不考虑
17. 下面的电杆中不是按照采用的材料分类的是(C )
A 铁杆
B 水泥杆
C 三脚杆
D 木柱
18. 下列是工厂供电过电流保护装置的是(C )
①熔断器保护
②低压断路器保护
③继电保护
A、①②
B、②③
C、①②③
D、③
19. 变压器在制造时,联通管对油箱顶盖有( D )的倾斜度。
A:1%-1.5% B:1%-2% C:2%-3% D:2%-4%
20. 继电器按用途分为:控制继电器和(B )
A.少油短路器
B.保护继电器
C.真空短路器
D. 多油短路器
三、计算题(10分/题)
1. 某车间一段低压(380V)干线有如下用电设备组:
(1) 轻负荷机床用电动机,容量为2.8kW电机5台,容量为1.7kW电机4台,容量为1.5kW电机3台;
(2) 不连锁运输电动机,容量为3.0kW电机3台,容量为2.0kW电机3台
已知各设备组数据如下,试用需用系数法确定车间内的该段低压干线计算负荷。
(1) , , ;
(2) , ,
答:
1). 用电设备组(1)计算负荷的确定:
2). 用电设备组(2)计算负荷的确定:
3). 该段低压干线计算负荷的确定:
东北大学继续教育学院
工厂供电及节能技术I 复习题2
一、判断题(2分/题)
10. 当供电系统发生故障时,离故障点远的保护装置要先动作。(× )
二、选择题(2分/题)
1. 我国110kv及以上超高压系统的电源中性点通常采取(A )
A直接接地方式 B不接地运行方式
C间接接地方式 D经消弧线圈接地
2. 发电机的额定电压一般高于同级电网电压(B )
A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10%
3. 电力变压器一次绕组直接与发电机相连时的额定电压(A )
A高于同级电网额定电压5% B等于同级电网额定电压 C低于同级电网额定电压5%
D高于同级电网额定电压10%
4. 在配电设计中,通常采用 ( B) 的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A.20min B.30min C.60min D.90min
5. 电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为(D )时的有功功率。
A.15% B.25% C.50% D.100%
6. 下列对尖峰电流的说法错误的是( C)
A、是持续时间1-2s的短时最大负荷电流 B、用来来选择熔断器和低压断路器
C、用于相间短路灵敏度的校验
D、用来整定继电保护装置及检验电动机自启动条件等
7. 当某一用电设备给定瞬间的端电压为额定电压的1.1倍时电压偏差为(B )
A、5% B、10% C、-5% D、-10%
8. 电力线路允许的电压偏差是(D )。
A、10% B、+10% C、5% D、+5%
9. 电缆的敷设方式有( D )
A 地下直埋 B 电缆沟 C 水泥排管内 D以上都有
10. 下列哪项不属于与负荷曲线和负荷计算有关的物理量? ( D )
A.年最大负荷 B.年最大负荷利用时间
C.平均负荷 D.负荷常数、
11. 在远离发电机的无限大容量系统中短路时,两相短路电流和单相电流均较三相短路电流(A )
A、小 B、大 C、一样 D、不能比较
12. 用于电气设备选择校验的短路电流,应该采用(A )短路电流
A三相 B、两相 C、单相
13. 确定用电设备计算负荷,下列说法错误的是( D)。
15. 高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关及高压断路器的文字符号分别为(A )
20. 继电器按用途分为:控制继电器和( B)
A.少油短路器
B.保护继电器
C.真空短路器
D. 多油短路器
三、综合题(5分/题)
1. 试确定下图所示供电系统中变压器T1和线路WL1,WL2的额定电压。
答:T1:6∕121KV, WL1:110KV, WL2:35KV。
2. 某车间有两台可互相代替的电抗器(即电抗欧姆数相同),已知两电抗器额定电压和额定电流之比为: , ,试求两电抗器电抗百分值( )之比。
答:第一台电抗器的电抗欧姆数为:
第二台电抗器的电抗欧姆数为:
由已知条件可知:
所以
两电抗器电抗百分值( )之比为1:2。
|
|