奥鹏作业答案-谋学网-专业的奥鹏在线作业答案辅导网【官网】

 找回密码
 会员注册

微信登录,扫一扫

手机号码,快捷登录

VIP会员,3年作业免费下 !奥鹏作业,奥鹏毕业论文检测新手作业下载教程,充值问题没有找到答案,请在此处留言!
2022年5月最新全国统考资料投诉建议,加盟合作!点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
奥鹏课程积分软件(2021年最新)
查看: 1234|回复: 1

15秋北航《继电保护》在线作业一资料辅导资料

[复制链接]
发表于 2015-9-24 10:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
谋学网(www.mouxue.com)是国内最专业的奥鹏作业资料,奥鹏离线作业资料及奥鹏毕业论文辅导型网站,主要提供奥鹏中医大、大工、东财、北语、北航、川大、南开等奥鹏作业资料辅导,致力打造中国最专业的远程教育辅导社区。



北航《继电保护》在线作业一
      
单选 多选题 判断题


一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)
1.  双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧()选择。
. 负荷电流
. 额定电流
. 短路电流
-----------------选择:      
2.  如果负载电流超前电压90°,这个负载是()
. 电阻
. 电容
. 电感
. 电阻、电感串连
-----------------选择:      
3.  下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是()
. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
-----------------选择:      
4.  在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流较零序电压()
. 超前90°
. 滞后90°
. 超前60°
. 滞后60°
-----------------选择:      
5.  方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()
. 提高灵敏度
. 消除正向出口三相短路的死区
. 防止反向出口短路动作
-----------------选择:      
6.  瓦斯保护的动作要求是()
. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸
-----------------选择:      
7.  电力系统短路时最严重的后果是()
. 电孤使故障设备损坏
. 使用户的正常工作遭到破坏
. 破坏电力系统运行的稳定性
-----------------选择:      
8.  保护用电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是()
. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
-----------------选择:      
9.  谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是()
. 为了提高差动保护的动作速度
. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
. 保护设置的双重化,互为备用
-----------------选择:      
10.  三段式电流保护中,保护范围最小的是()
. 瞬时电流速断保护
. 限时电流速断保护
. 定时限过电流保护
-----------------选择:      
北航《继电保护》在线作业一
      
单选题 多选题 判断题


二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)
1.  纵差保护中产生不平衡电流的因素有()
. 变压器励磁电流
. 电流互感器计算变比与实际变比不同
. 变压器各侧电流互感器型号不同
. 变压器的有载调压
-----------------选择:      
2.  电流互感器的二次负荷包括()
. 表计和继电器电流线圈的电阻
. 接线电阻
. 二次电流电缆回路电阻
. 连接点的接触电阻
-----------------选择:      
3.  关于电流保护的接线方式,说法正确的是()
. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式
. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式
. 分为三相星形接线和两相星形接线两种
. 分为三相三角接线和两相三角接线两种
-----------------选择:      
4.  变压器的运行工作状态一般分为()
. 正常工作状态
. 不正常工作状态
. 故障状态
. 过渡状态
-----------------选择:      
5.  一套功能完善的备用电源自动投入装置应满足()
. 工作电源故障或其断路器被错误断开时,备用电源应能可靠地自动投入
. 备用电源断路器的合闸脉冲应是短脉冲,只允许自动投入装置动作一次
. 备用电源投入要迅速
. 备用电源自动投入装置投入到故障,应使保护加速动作
-----------------选择:      
6.  关于距离保护的说法,正确的是()
. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
. 接线复杂,可靠性比电流保护低
-----------------选择:      
7.  大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种()
. 纵联保护
. 零序电流保护
. 接地距离保护
. 失灵保护
-----------------选择:      
8.  下列故障类型,属于瞬时性故障的有()
. 雷击过电压引起的绝缘子表面闪络
. 绝缘子击穿
. 树枝落在导线上引起的短路
. 大风时短时碰线
-----------------选择:      
9.  高压线路自动重合闸装置的动作时限应考虑()
. 故障点灭弧时间
. 断路器操作机构的性能
. 保护整组复归时间
. 电力系统稳定的要求
-----------------选择:      
10.  变电站典型备自投方式有()
. 分段备自投
. 桥备自投
. 变压器备自投
. 进线备自投
-----------------选择:      
北航《继电保护》在线作业一
      
单选题 多选题 判断题


三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1.  方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
2.  偏移特性阻抗继电器没有电压死区。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
3.  闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
4.  在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
5.  三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
6.  长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
7.  限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
8.  中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
9.  方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      
10.  为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。()
. 错误
. 正确
-----------------选择:      

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
发表于 2015-10-8 22:16:29 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-4-25 20:18 , Processed in 0.121736 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表