谋学网

北交《电力系统继电保护》在线作业一




一、单选(共 15 道试题,共 30 分。)

1.  电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )
. 相对愈小,动作时间愈短
. 相对越大,动作时间愈短
. 相对愈小,动作时间愈长
正确资料:
2.  考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )
. 大于1,并取可能的最小值
. 大于1,并取可能的最大值
. 小于1,并取可能的最小值
正确资料:
3.  如果负载电流超前电压90°,这个负载是(     )。
. 电阻
. 电容
. 电感
. 电阻、电感串连
正确资料:
4.  变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
. 可能会引起零序方向保护不正确动作
. 可能会引起过流保护不正确动作
. 可能会引起纵差保护不正确动作
正确资料:
5.  瓦斯保护的动作要求是( )
. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸
正确资料:
6.  方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )
. 两侧发信机立即停信
. 两侧发信机继续发信
. 功率方向为负的一侧继续发信
正确资料:
7.  被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
. 能正确动作
. 可能拒动
. 可能误动
正确资料:
8.  在中性点直接接地电网中发生接地短路时,故障点的零序电压与零序电流的相位关系是( )
. 电流超前电压约90°
. 电压超前电流约90°
. 电流电压同相位
正确资料:
9.  使阻抗继电器刚好动作的最大测量阻抗称为继电器的( )。
. 整定阻抗
. 测量阻抗
. 动作阻抗
正确资料:
10.  由雷电引起的过电压称为(     )。
. 内部过电压
. 工频过电压
. 大气过电压
. 谐振过电压
正确资料:
11.  距离保护是以( )为核心元件构成的保护。
. 阻抗继电器
. 振荡闭锁
. 启动元件
正确资料:
12.  从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
. 全阻抗继电器
. 方向圆阻抗继电器
. 偏移圆阻抗继电器
正确资料:
13.  断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
. 各极触头间电弧最终熄灭为止
. 首相触头电弧熄灭为止
. 主触头分离瞬间为止
正确资料:
14.  跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
. 60%
. 50%
. 30%
. 10%
正确资料:
15.  在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
. 保护安装处
. 接地故障点处
. 变压器接地中性点处
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业一




二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)

1.  影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有( )
. 电流互感器的误差和不平衡电流
. 导引线的阻抗和分布电容
. 导引线的故障和感应过电压
正确资料:
2.  关于电流互感器二次侧的描述错误的是 ( )
. 可以短路,但不能开路
. 不可以短路,但可以开路
. 可以短路,可以开路
正确资料:
3.  关于距离保护的说法,正确的是( )
. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
. 接线复杂,可靠性比电流保护低
正确资料:
4.  方向阻抗继电器中,记忆回路的作用不包括( )
. 提高灵敏度
. 消除正向出口三相短路的死区
. 防止反向出口短路动作
正确资料:
5.  发电机失磁后对电力系统和发电机产生哪些不利影响( )
. 需从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场
. 从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降
. 发电机所能发出的有功功率将较同步运行时降低
. 使发电机转子和励磁回路过热
正确资料:
6.  影响距离保护正确工作的因素包括( )
. 短路点过渡电阻
. 电力系统振荡
. 电压回路断线
. 串联电容补偿
正确资料:
7.  下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,正确的是( )
. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
正确资料:
8.  谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因不包括( )
. 为了提高差动保护的动作速度
. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
. 保护设置的双重化,互为备用
正确资料:
9.  从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是( )
. 暂态方向保护
. 电流纵差保护
. 距离保护
正确资料:
10.  保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是( )
. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业一




三、判断题(共 15 道试题,共 30 分。)

1.  重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2.  中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3.  三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4.  方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5.  重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6.  高频保护中,收、发信机的主要作用是判别被保护线路是否发生故障。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7.  电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8.  零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9.  装有三段式电流保护的线路,当线路首端短路时,一般由电流速断保护动作切除故障。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10.  在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
11.  闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
12.  偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
. 错误
. 正确
正确资料:
13.  接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
14.  电网相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
15.  在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。( )
. 错误
. 正确
正确资料:


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
发表于 2015-10-31 14:06:28 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-4-24 15:50 , Processed in 0.134989 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表