北交《电力系统继电保护》在线作业二




一、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试,共 30 分。)

1.  考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )
. 大于1,并取可能的最小值
. 大于1,并取可能的最大值
. 小于1,并取可能的最小值
正确资料:
2.  继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
. Ksen<1
. Ksen=1
. Ksen>1
正确资料:
3.  在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将( )
. 因短路相电压为零而拒动
. 因感受零序电压最大而灵敏动作
. 因零序电压为零而拒动
正确资料:
4.  中性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性( )。
. 低
. 高
. 相同
. 无法确定
正确资料:
5.  电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
. 电流速断保护
. 限时电流速断保护
. 定时限过电流保护
正确资料:
6.  过电流继电器的动作电流( )返回电流。
. 大于
. 小于
. 等于
正确资料:
7.  距离保护是以( )为核心元件构成的保护。
. 阻抗继电器
. 振荡闭锁
. 启动元件
正确资料:
8.  断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
. 所有电弧触头均分离的瞬间为止
. 各极触头间电弧最终熄灭为止
. 首相触头电弧熄灭为止
. 主触头分离瞬间为止
正确资料:
9.  被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
. 能正确动作
. 可能拒动
. 可能误动
正确资料:
10.  跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
. 60%
. 50%
. 30%
. 10%
正确资料:
11.  方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )
. 两侧发信机立即停信
. 两侧发信机继续发信
. 功率方向为负的一侧继续发信
正确资料:
12.  从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
. 全阻抗继电器
. 方向圆阻抗继电器
. 偏移圆阻抗继电器
正确资料:
13.  前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
. 无选择、无选择
. 无选择、有选择
. 有选择、无选择
正确资料:
14.  对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
. √3
. √2
. 2
. 1.5
正确资料:
15.  在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区( )
. 大
. 小
. 相同
. 无法确定
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业二




二、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 10 道试题,共 40 分。)

1.  关于电流互感器二次侧的描述错误的是 ( )
. 可以短路,但不能开路
. 不可以短路,但可以开路
. 可以短路,可以开路
正确资料:
2.  对电力系统继电保护的基本要求是( )
. 选择性
. 可靠性
. 速动性
. 灵敏性
正确资料:
3.  变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的不包括( )
. 电流回路接线的正确性
. 差动保护的整定值
. 保护装置动作的正确性
正确资料:
4.  电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
. 过电流保护
. 复合电压启动的过电流保护
. 负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
. 阻抗保护
正确资料:
5.  零序电流保护由哪几部分组成?( )
. 零序电流(电压)滤过器
. 电流继电器
. 零序方向继电器
. 计时器
正确资料:
6.  目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型( )
. 均压式
. 环流式
. 感应式
. 比较式
正确资料:
7.  发电机的故障类型包括( )
. 定子绕组相间短路
. 定子绕组单相接地
. 转子绕组一点或两点接地
. 转子励磁回路励磁电流消失
正确资料:
8.  下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,正确的是( )
. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
正确资料:
9.  方向阻抗继电器中,记忆回路的作用不包括( )
. 提高灵敏度
. 消除正向出口三相短路的死区
. 防止反向出口短路动作
正确资料:
10.  辅助继电器可分为( )
. 中间继电器
. 时间继电器
. 信号继电器
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业二




三、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)

1.  为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2.  重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3.  零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4.  采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5.  装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6.  在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7.  重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8.  闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9.  限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10.  三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
11.  电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
12.  电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
13.  相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
14.  全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
15.  电网相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业二




一、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)

1.  方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )
. 两侧发信机立即停信
. 两侧发信机继续发信
. 功率方向为负的一侧继续发信
正确资料:
2.  当电力线路上发生故障时,保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸,称为继电保护的(     )。
. 灵敏性
. 快速性
. 可靠性
. 选择性
正确资料:
3.  如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为( )
. 30°
. 18°
. 15°
. 5°
正确资料:
4.  被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
. 能正确动作
. 可能拒动
. 可能误动
正确资料:
5.  由雷电引起的过电压称为(     )。
. 内部过电压
. 工频过电压
. 大气过电压
. 谐振过电压
正确资料:
6.  对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( )
. 保护区末端金属性短路
. 保护区首端金属性短路
. 保护区内任何一点金属性短路
正确资料:
7.  距离保护是以( )为核心元件构成的保护。
. 阻抗继电器
. 振荡闭锁
. 启动元件
正确资料:
8.  三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向
. 全阻抗继电器
. 方向圆阻抗继电器
. 偏移圆阻抗继电器
正确资料:
9.  在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流较零序电压( )
. 超前90°
. 滞后90°
. 超前60°
. 滞后60°
正确资料:
10.  跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
. 60%
. 50%
. 30%
. 10%
正确资料:
11.  对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
. √3
. √2
. 2
. 1.5
正确资料:
12.  电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
. 电流速断保护
. 限时电流速断保护
. 定时限过电流保护
正确资料:
13.  线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压( )
. 为故障点至保护安装处之间的线路压降
. 与短路点相同
. 不能判定
正确资料:
14.  变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
. 可能会引起零序方向保护不正确动作
. 可能会引起过流保护不正确动作
. 可能会引起纵差保护不正确动作
正确资料:
15.  继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
. Ksen<1
. Ksen=1
. Ksen>1
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业二




二、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 10 道试题,共 40 分。)

1.  从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是( )
. 暂态方向保护
. 电流纵差保护
. 距离保护
正确资料:
2.  关于电压互感器和电流互感器二次接地错误的说法是( )
. 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
. 均属工作接地
. 均属保护接地
正确资料:
3.  关于电流保护的接线方式,说法正确的是( )
. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式
. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式
. 分为三相星形接线和两相星形接线两种
. 分为三相三角接线和两相三角接线两种
正确资料:
4.  大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?( )
. 纵联保护
. 零序电流保护
. 接地距离保护
. 失灵保护
正确资料:
5.  方向阻抗继电器中,记忆回路的作用不包括( )
. 提高灵敏度
. 消除正向出口三相短路的死区
. 防止反向出口短路动作
正确资料:
6.  发电机失磁后对电力系统和发电机产生哪些不利影响( )
. 需从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场
. 从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降
. 发电机所能发出的有功功率将较同步运行时降低
. 使发电机转子和励磁回路过热
正确资料:
7.  下面说法错误的是( )
. 只有距离保护才受分支系数的影响
. 距离保护电流保护均受分支系数的影响
. 电流保护不受分支系数的影响
正确资料:
8.  影响距离保护正确工作的因素包括( )
. 短路点过渡电阻
. 电力系统振荡
. 电压回路断线
. 串联电容补偿
正确资料:
9.  下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,正确的是( )
. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
正确资料:
10.  电流保护采用两相不完全星形接线时,保护继电器的装设不正确的是( )
. 、两相上
. 、两相上
. 、两相上
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业二




三、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)

1.  在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
2.  电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
3.  偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4.  全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
5.  相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6.  长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大( )
. 错误
. 正确
正确资料:
7.  对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8.  高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
9.  重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10.  方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
11.  接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
12.  变压器的电流速断保护与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
13.  方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
14.  闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
15.  重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
. 错误
. 正确
正确资料:



北交《电力系统继电保护》在线作业二




一、资料来源(谋学网www.mouxue.com)(共 15 道试题,共 30 分。)

1.  在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区( )
. 大
. 小
. 相同
. 无法确定
正确资料:
2.  瓦斯保护是变压器的( )
. 主后备保护
. 主保护
. 辅助保护
正确资料:
3.  继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
. Ksen<1
. Ksen=1
. Ksen>1
正确资料:
4.  如果负载电流超前电压90°,这个负载是(     )。
. 电阻
. 电容
. 电感
. 电阻、电感串连
正确资料:
5.  前加速、后加速保护第一次动作分别是( )
. 无选择、无选择
. 无选择、有选择
. 有选择、无选择
正确资料:
6.  电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )
. 相对愈小,动作时间愈短
. 相对越大,动作时间愈短
. 相对愈小,动作时间愈长
正确资料:
7.  被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )
. 能正确动作
. 可能拒动
. 可能误动
正确资料:
8.  对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
. √3
. √2
. 2
. 1.5
正确资料:
9.  从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
. 全阻抗继电器
. 方向圆阻抗继电器
. 偏移圆阻抗继电器
正确资料:
10.  电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )
. 电流速断保护
. 限时电流速断保护
. 定时限过电流保护
正确资料:
11.  当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做(     )。
. 电压保护
. 差动保护
. 过电流保护
. 过电压保护
正确资料:
12.  发电机的负序过流保护主要是为了防止( )
??
谋学网(www.mouxue.com)是国内最专业的奥鹏作业资料,奥鹏离线作业资料及奥鹏毕业论文辅导型网站,主要提供奥鹏中医大、大工、东财、北语、北航、川大、南开等奥鹏作业资料辅导,致力打造中国最专业的远程教育辅导社区。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
发表于 2016-4-22 14:52:55 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-22 14:30:22 | 显示全部楼层
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-4-19 07:01 , Processed in 0.138483 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表