奥鹏作业答案-谋学网-专业的奥鹏在线作业答案辅导网【官网】

 找回密码
 会员注册

微信登录,扫一扫

手机号码,快捷登录

VIP会员,3年作业免费下 !奥鹏作业,奥鹏毕业论文检测新手作业下载教程,充值问题没有找到答案,请在此处留言!
2022年5月最新全国统考资料投诉建议,加盟合作!点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
奥鹏课程积分软件(2021年最新)
查看: 2309|回复: 0

西交11春学期《继电保护原理》在线作业

[复制链接]
发表于 2011-7-10 15:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
一、单选(共 20 道试题,共 40 分。)V 1.  电流保护采用两相不完全星形接线时,一般保护继电器都装在( )A. A、B两相上
B. B、C两相上
C. A、C两相上
      满分:2  分
2.  对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,( )是正确的。A. 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B. 两侧都要投入检定同期继电器
C. 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
      满分:2  分
3.  对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。A. √3
B. √2
C. 2
D. 1.5
      满分:2  分
4.  关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是( )A. 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B. 均属工作接地
C. 均属保护接地
      满分:2  分
5.  下面说法正确的是( )A. 只有距离保护才受分支系数的影响
B. 距离保护电流保护均受分支系数的影响
C. 电流保护不受分支系数的影响
      满分:2  分
6.  当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做(     )。A. 电压保护
B. 差动保护
C. 过电流保护
D. 过电压保护
      满分:2  分
7.  在中性点直接接地电网中发生接地短路时,故障点的零序电压与零序电流的相位关系是( )A. 电流超前电压约90°
B. 电压超前电流约90°
C. 电流电压同相位
      满分:2  分
8.  在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。A. 保护安装处
B. 接地故障点处
C. 变压器接地中性点处
      满分:2  分
9.  当电力线路上发生故障时,保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸,称为继电保护的(     )。A. 灵敏性
B. 快速性
C. 可靠性
D. 选择性
      满分:2  分
10.  从保护原理上讲,受系统振荡影响的是( )A. 暂态方向保护
B. 电流纵差保护
C. 距离保护
      满分:2  分
11.  电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )A. 相对愈小,动作时间愈短
B. 相对越大,动作时间愈短
C. 相对愈小,动作时间愈长
      满分:2  分
12.  方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( )A. 提高灵敏度
B. 消除正向出口三相短路的死区
C. 防止反向出口短路动作
      满分:2  分
13.  110kv系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下面说法正确的是( )A. 全线路零序电压相位相同
B. 全线路零序电压幅值相同
C. 全线路零序电压相位幅值都相同
      满分:2  分
14.  装有三段式电流保护的线路,当线路首端短路时,一般由( )动作切除故障。A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
      满分:2  分
15.  考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )A. 大于1,并取可能的最小值
B. 大于1,并取可能的最大值
C. 小于1,并取可能的最小值
      满分:2  分
16.  三段式电流保护中,保护范围最小的是( )A. 瞬时电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
      满分:2  分
17.  电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是( )A. 电流速断保护
B. 限时电流速断保护
C. 定时限过电流保护
      满分:2  分
18.  装设分段电抗器的作用是( )A. 限制母线回路中的短路电流
B. 吸收多余的无功功率
C. 改善母线的电压质量
D. 改进用户的功率因数
      满分:2  分
19.  在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将( )A. 因短路相电压为零而拒动
B. 因感受零序电压最大而灵敏动作
C. 因零序电压为零而拒动
      满分:2  分
20.  双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。A. 负荷电流
B. 额定电流
C. 短路电流
      满分:2  分
三、判断题(共 20 道试题,共 40 分。)V 1.  相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
2.  为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
3.  重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
4.  三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
5.  偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
6.  采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
7.  在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
8.  电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
9.  高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
10.  中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
11.  在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
12.  接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
13.  相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
14.  装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
15.  方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
16.  方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
17.  重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
18.  长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
19.  零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
20.  闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。( )A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
久爱奥鹏网:www.92open.com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
奥鹏作业答案,奥鹏在线作业答案
您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

 
 
客服一
客服二
客服三
客服四
点这里给我发消息
点这里给我发消息
谋学网奥鹏同学群2
微信客服扫一扫

QQ|关于我们|联系方式|网站特点|加入VIP|加盟合作|投诉建议|法律申明|Archiver|小黑屋|奥鹏作业答案-谋学网 ( 湘ICP备2021015247号 )

GMT+8, 2024-5-9 23:01 , Processed in 0.101937 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023 Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表