西南交《供电系统》在线作业一
一、单选题(共 30 道试题,共 60 分。)
1. 接闪器是专门用来接受( )的金属物体
. 直接雷击
. 间接雷击
. 间接雷击
. 雷电感应
正确资料:
2. 在小接地电流的电力系统中,若发生单相接地故障时,只有很小的接地电容电流,此时系统( )
. 必须立即停止运行
. 可以暂时继续运行
. 可以长时间持续运行
. 以上说法都不对
正确资料:
3. 有一条用LGJ型钢芯铝线架设的5KM长的35KV架空线路,计算负荷为2500KW,osφ=0.7,Tmx=4800h,j=1.15/mm^2,计算其经济截面 )
. 38.6 mm^2
. 19.2 mm^2
. 51.2 mm^2
. 94.2 mm^2
正确资料:
4. 用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时宜采用( ),一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。
. 二项式法
. 单位面积功率法
. 需要系数法
. 变值需要系数法
正确资料:
5. 高压熔断器、高压隔离开关、高压负荷开关及高压断路器的文字符号分别为( )
. U QS QL Q
. U QL Q QS
. QL Q U QS
. U Q QS QL
正确资料:
6. 断续或短时工作制电动机的设备功率,当采用需要系数法或二项式法计算时,是将额定功率统一换算到负载持续率为( )时的有功功率
. 15%
. 25%
. 50%
. 100%
正确资料:
7. 下面哪种叙述不正确( )
. 空气断路器为触头在压缩空气中断开和闭合的一种断路器
. 真空断路器是触头在高真空的壳内断开和闭合的一种断路器
. 空气断路器名称不规范
. S6断路器是触头在充满S6气体的壳内断开和闭合的一种断路器
正确资料:
8. 高压断路器电磁操作机构只能采用( )操作电源。
. 直流
. 交流
. 混合
. 晶闸管回流
正确资料:
9. 经济运行是:电力系统的( )最小,经济效益最佳
. 无功损耗
. 有功损耗
. 视在功率
. 有功功率
正确资料:
10. 为使熔断器熔体在线路正常运行时不致烧断,熔体额定电流应( )线路的计算电流
. 无关于
. 等于
. 不小于
. 不大于
正确资料:
11. 在二次回路中不能用来监视绝缘的是( )。
. 三相五芯柱互感器
. 三相三芯柱互感器
. 单相双绕组电压互感器
. 单相三绕组电压互感器
正确资料:
12. 中性点直接接地的系统中的供用电设备绝缘( )
. 只需按相电压考虑
. 只需按线电压考虑
. 只需按相电压和线电压考虑
. 不按相电压和线电压考虑
正确资料:
13. 在工厂变配电所中,高压集中补偿只能补偿( )等级母线以前的线路无功功率,而母线后的厂内线路的无功功率得不到补偿。
. 0
. 0
. 6-10KV
. 3KV
正确资料:
14. 工厂变电所可分为几下哪种类型( )
. 独立变电所和车间变电所
. 总压降变电所和车间变电所
. 露天变电所和独立变电所
. 成套变电所和移动变电所
正确资料:
15. 下列电力负荷属于一级负荷的是( )。
. 某机修车间380V线路上的金属切削机床
. 某小区居民的照明供电
. 某学校的照明供电
. 某条电气化铁路线上的供电
正确资料:
16. 如果用电设备的端电压偏高,则无载调压型变压器的高压侧绕组分接头选( )
. +5%
. -5%
. 主分接头
正确资料:
17. 以下不属于一次电气设备的是( )
. 电力变压器
. 高压开关设备
. 熔断器
. 电流表
正确资料:
18. 中性点直接接地的系统中的供用电设备绝缘( )
. 只需按相电压考虑
. 只需按线电压考虑
. 只需按相电压和线电压考虑
. 不按相电压和线电压考虑
正确资料:
19. 短路稳态电流是( )衰减完毕以后的短路电流
. 短路电流非周期分量
. 短路电流周期分量
. 短路全电流
. 短路冲击电流
正确资料:
20. 变压器的大修,是指变压器的( )检修
. 吊芯
. 铁心
. 绕组
. 油枕
正确资料:
21. 二次回路直流操作电源分为( )。
. 高压直接供电的电源和整流装置供电的电源
. 变压器供电电源和蓄电流组供电电源
. 电压直接供电电源和变压器供电的电源
. 蓄电池组供电的电源和整流装置供电的电源
正确资料:
22. 当对电气设备采取技术措施改造后,企业电网功率因数仍达不到要求,则应采用( )来提高功率因数
. 提高设备负荷率
. 减少无功功率损耗量
. 无功补偿
. 选用大容量机组
正确资料:
23. 仪表的测量范围和电流互感器变流比的选择宜满足当电子装置回路以额定值运行时,仪表的指示在标尺的( )
. 10%~30%
. 30%~50%
. 50%~70%
. 70%~100%
正确资料:
24. 电力系统发生( )可能性最大
. 三相短路
. 单相短路
. 两相短路
. 两相接地短路
正确资料:
25. 电力变压器的经济负荷率一般为( )
. 50%
. 70%
. 80%
. 100%
正确资料:
26. 无功补偿设备主要有______和_______。( )
. 异步补偿机,串联电力电容器
. 同步补偿机,串联电力电容器
. 同步补偿机,并联电力电容器
. 异步补偿机,并联电力电容器
正确资料:
27. 三级负荷对供电的要求是( )。
. 由一回6kV及以上专用架空线供电
. 由两路高压电源供电
. 由两路低压电源供电
. 无特殊要求
正确资料:
28. 工厂变电所可分为几下哪种类型( )
. 独立变电所和车间变电所
. 总压降变电所和车间变电所
. 露天变电所和独立变电所
. 成套变电所和移动变电所
正确资料:
29. 电流互感器和电压互感器在选择和校验是说法正确的:( )
. 都需要进行短路稳定度的校验
. 只有电压互感器不需要校验短路稳定度
. 只有电流互感器不需要校验短路稳定度
. 都不需要进行校验短路稳定度
正确资料:
30. 自动重合闸装置的英文缩写是( )
. R
. ZH
. P
. ZT
正确资料:
西南交《供电系统》在线作业一
二、多选题(共 10 道试题,共 20 分。)
1. 下列说法哪些是正确的( )
. 成组的用电设备,越接近其额定容量运行时,需要系数越大
. 成组的用电设备,越接近其额定容量运行时,需要系数越小
. 成组的用电设备,越低于其额定容量运行时,需要系数越小
. 成组的用电设备,越低于其额定容量运行时,需要系数越大
正确资料:
2. 无功功率补偿一般必须得有,因为它有许多好处包括( )
. 电能损耗和电压损耗降低
. 提高了电压质量
. 可以选择较小容量的宫殿设备和导线电缆
. 可以减少工厂变电所的初投资
. 可以减少工厂的电费开支
正确资料:
3. 无功功率补偿一般必须得有,因为它有许多好处,下列有哪些是( )
. 电能损耗和电压损耗降低
. 提高了电压质量
. 可以选择较小容量的供电设备和导线电缆
. 可以减少工厂的电费开支
正确资料:
4. 属于一次能源的有
. 电能。
. 水力。
. 石油和煤。
. 核能。
正确资料:
5. 变电所的任务是
. 变换电压
. 增加功率
. 增加功率
. 分配电能
正确资料:
6. 当中性点不接地系统发生单相接地时( )
. 三相用电设备的正常工作受到影响
. 三相用电设备的正常工作未受到影响
. 线路的线电压相位未发生改变
. 线路的线电压量值未发生改变
正确资料:
7. 1.5级的常用测量仪表,1.0级的有功电能表,应分别配用不低于( )和( )的互感器。
. 0.2级
. 1.0级
. 1.5级
. 0.5级
正确资料:
8. 电流互感器使用时应该注意( )
. 电流互感器在工作时候其二次侧不得开路
. 电流互感器在工作时候其二次侧可以开路
. 电流互感器的二次侧有一端必须接地
. 电流互感器在连接时,要注意其端子的极性
正确资料:
9. 电压互感器使用时应该注意( )
. 电压互感器在工作时候其二次侧不得短路
. 电压互感器在工作时候其二次侧可以短路
. 电压互感器的二次侧有一端必须接地
. 电压互感器在连接时,要注意其端子的极性
正确资料:
10. 在小接地电流的电力系统中,若发生单相接地故障时,只有很小的接地电容电流,此时系统( )
. 必须立即停止运行
. 可以暂时继续运行
. 可以长时间持续运行
. 以上说法都不对
正确资料:
西南交《供电系统》在线作业一
三、判断题(共 10 道试题,共 20 分。)
1. 母线在电力系统中起到汇集和分配电流的作用。
. 错误
. 正确
正确资料:
2. 隔离开关(无灭弧装置的)可以带负荷断开。
. 错误
. 正确
正确资料:
3. 隔离开关(无灭弧装置的)可以带负荷断开。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
4. 熔断器是最原始的保护电器,因此属于二次设备。
. 错误
. 正确
正确资料:
5. 隔离开关在进行倒闸操作时应遵循“等电位操作”原则。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
6. 电流互感器二次绕组可以接熔断器。
. 错误
. 正确
正确资料:
7. 六氟化硫断路器是利用六氟化硫气体作为灭弧和绝缘介质 。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
8. 熔断器在电路中起短路保护和过载保护。
. 错误
. 正确
正确资料:
9. 当进行设计方案比较时,对于年平均的有功功率、无功功率可以采用估算法。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
10. 当发现隔离开关带负荷误合闸后,应立即拉开。( )
. 错误
. 正确
正确资料:
|
|