北交《电力系统继电保护》在线作业二
试卷总分:100 得分:0
一、 单选题 (共 15 道试题,共 30 分)
1. 对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( )
A. 保护区末端金属性短路
B. 保护区首端金属性短路
C. 保护区内任何一点金属性短路
满分:2 分
2. 当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( )。
A. 电压保护
B. 差动保护
C. 过电流保护
D. 过电压保护
满分:2 分
3. 对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
A. √3
B. √2
C. 2
D. 1.5
满分:2 分
4. 差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的( )
A. 选择性
B. 速动性
C. 灵敏性
满分:2 分
5. 当电力线路上发生故障时,保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸,称为继电保护的( )。
A. 灵敏性
B. 快速性
C. 可靠性
D. 选择性
满分:2 分
6. 线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压( )
A. 为故障点至保护安装处之间的线路压降
B. 与短路点相同
C. 不能判定
满分:2 分
7. 如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为( )
A. 30°
B. 18°
C. 15°
D. 5°
满分:2 分
8. 电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )
A. 相对愈小,动作时间愈短
B. 相对越大,动作时间愈短
C. 相对愈小,动作时间愈长
满分:2 分
9. 瓦斯保护是变压器的( )
A. 主后备保护
B. 主保护
C. 辅助保护
满分:2 分
10. 变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
A. 可能会引起零序方向保护不正确动作
B. 可能会引起过流保护不正确动作
C. 可能会引起纵差保护不正确动作
满分:2 分
11. 使阻抗继电器刚好动作的最大测量阻抗称为继电器的( )。
A. 整定阻抗
B. 测量阻抗
C. 动作阻抗
满分:2 分
12. 在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区( )
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 无法确定
满分:2 分
13. 电力系统最危险的故障是( )
A. 单相接地
B. 两相短路
C. 三相短路
满分:2 分
14. 发电机的负序过流保护主要是为了防止( )
A. 损坏发电机的定子线圈
B. 损坏发电机的转子
C. 损坏发电机的励磁系统
满分:2 分
15. 关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为( )
A. 稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B. 稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C. 稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°
满分:2 分
二、 多选题 (共 10 道试题,共 40 分)
1. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,正确的是( )
A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
满分:4 分
2. 关于电压互感器和电流互感器二次接地错误的说法是( )
A. 电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B. 均属工作接地
C. 均属保护接地
满分:4 分
3. 从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是( )
A. 暂态方向保护
B. 电流纵差保护
C. 距离保护
满分:4 分
4. 辅助继电器可分为( )
A. 中间继电器
B. 时间继电器
C. 信号继电器
满分:4 分
5. 对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,( )是错误的。
A. 只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B. 两侧都要投入检定同期继电器
C. 两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
满分:4 分
6. 电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
A. 过电流保护
B. 复合电压启动的过电流保护
C. 负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D. 阻抗保护
满分:4 分
7. 电力系统中性点的接地方式包括( )
A. 直接接地
B. 经消弧线圈接地
C. 不接地
满分:4 分
8. 保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是( )
A. 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C. 电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
满分:4 分
9. 关于距离保护的说法,正确的是( )
A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D. 接线复杂,可靠性比电流保护低
满分:4 分
10. 装设分段电抗器的作用描述错误的是( )
A. 限制母线回路中的短路电流
B. 吸收多余的无功功率
C. 改善母线的电压质量
D. 改进用户的功率因数
满分:4 分
三、 判断题 (共 15 道试题,共 30 分)
1. 电网相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
2. 重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
3. 零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
4. 装有三段式电流保护的线路,当线路首端短路时,一般由电流速断保护动作切除故障。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
5. 电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
6. 对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
7. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
8. 方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
9. 三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
10. 变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是比率制动。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
11. 长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
12. 接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
13. 方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
14. 变压器的电流速断保护与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
15. 限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。( )
A. 错误
B. 正确
满分:2 分
|
|